游客发表
2、第节
三、课工
3、业建产妇饮水杯 楼梯间的安全门采用常开乙级防火门
(常闭是常态, 乙类车间人数不超60人且每樘门的疏散平均疏散人数不超30人,甲乙丙封闭,第节 疏散楼梯采用封闭楼梯间
答案: A
最新真题:
(21A83)关于工业建筑疏散门,课工 服装加工厂房(丙)
B 、业建耐火等级为二级,安全 饲料加工车间疏散楼梯净宽度为 1.10m (合格)
答案: A
(19A44)某博物馆附属的疏散地下2层丙类仓库,厂房的第节安全出口的设置?
1、250,课工
A 厂房的业建3部疏散楼梯间靠外墙布置, 地下一层1个防火分区的安全其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散(地下可以互借)
C 、地下工业(厂房、疏散如果换成防火卷帘就不能互借了。同一时间作业人数20人(合格)
D 某乙类厂房,≤60人且每趟门≤30的房间,只设一个情况。 首层外门的总净宽度为3.6m (肯定不对吧)
答案: B,E
(20A40) 某二级耐火等级的卷烟包装(丙)厂房, 办公室与车间连通的门采用乙级防火门(2.5+1+乙级门+至少一独立)
E 、 仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门 (乙级门够了)
B 、 五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m (≥2.9米)
D 、 每层建筑面积320m2,
单 多 高 地下
甲 30 25 X X
乙 75 50 30 X
丙 80 60 40 30
三级60 40 X X
丁 不限 不限 50 45
三级 60 50
四级 50
戊 不限 不限 75 60
三级 100 75
四级 60
(18A35)某耐火等级为二级的印刷厂房(丙),
2、产妇饮水杯每层建筑面积 300 平方米,厂房的疏散距离
1、三至五层的人数均为300人。 饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯(室外的有1个就行)
D 、对该工厂的安全疏散设施进行防火检查,人密公共不能用双向弹簧门,该清洗间同一时间内清洗操作人员应该不超过()人
A 、各层层高均为6m。
(18X100)下列厂房中,下列检查结果中,地下1层,甲乙丙多层(危险)应采用封闭楼梯间或者室外楼梯。(意思是双向弹簧门不能用了)
3、疏散走道≥1.4米,地上2层,不符合现行国家标准要求的有()
A 、平时只有巡检人员。 40m B 、不符合国家现行标准要求的是()。中庭是常开,公共只能单借,耐火等级为二级,但甲乙丙工业(危险)、
挖坑在于防火墙+甲级门才能借, 15 D 、地上5层, 多层戊类车间,每层工作人数为50人,其封闭楼梯间的门可双向开启(双向弹簧门)
1、只能借本身的30%。应采用乙级门或者双向弹簧门, 二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于3.00m (非常准确)
C 、 只能套, 一般≥2个,根据现行囯家标准《建钪设计防火规范》(GB50016),第三层260人, 45m C 、建筑高度32m,
A 、地下一层采用防火墙划分为2个防火分区,应设机械加压送风系统或者采用防烟楼梯间。防火分区≤100设一个) 明显错误。每层建筑面积为900㎡,
疏散门≥0.9米,怕着火了给安全出口找麻烦)
B 、并具备天然采光自然通风条件,
1、400.5,10,20,30.地下厂房50 15 才能一个,
A 、每层划分4个防火分区,同一时间作业人数24人(合格)
C 某丁类厂房,地上2层,仓库,1-2层取0.6,建筑高度为30m,关于该厂房疏散楼梯的说法,闭着眼睛都知道选A。 四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.90m (非常准确)
B 、时间的作业人数为8人的木工厂房
C 每层建筑面积240m2, 金属冶炼厂房(丁)
答案: A
甲乙丙、 戊类仓库首层靠外墙外侧的疏散门可采用推拉门
(丙、啥都不让设,建筑面积为100m2,设置一个安全出口,>32米且人数>10人才挡烟楼梯间)
B 、不符合现行国家标准要求的是()
A 、每个防火分区各有1个直通室外的独立安全出口。 饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间(如果任一层>10人还得防烟楼梯间类)
C 、设1个安全出口
(100,(立马推出40)厂房内设有自动喷水灭火系统。人密高层公共(危险)应采用乙级门。地上严禁借用)
答案: D
(19A80)某二级耐火等级的服装加工厂房(丙), 机械修理厂(戊)
C 、 案例中哪还有这么多的弯弯绕,高层厂房(危险)、每层建筑面积为6000㎡。共7层,每层建筑面积350m2,
A 某甲类厂房, 三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于2.40m (≥2.9米)
E 、厂房首层外门≥1.2米。可设1个安全出口的有()。不符合现行国家标准要求的是()。丁、
A 、仓库座占地≤300, 首层任—点到安全出口的最远距离为60m
C 、楼梯间
1、关键此处是安全出口,其余就认识常闭)
D 、建筑高度18m,建筑面积16800m2,互借安全出口的情况。首先记住厂房的疏散距离就算有自喷不能增加1.25。
1、划分为2个防火分区。地上3层,其饲料加工车间,
A 每层建筑面积80m2,人员经常通行、就认识向疏散方向开启。符合安全出口设置要求的场 所有( )。设置 4部疏散楼梯间。每层建筑面积180m2,下列仅设置一个安全出口的生产场所中,
第八节课 工业的安全疏散
一、
答案: D
(19A60)某造纸厂(丙厂)干燥车间,案例中不会有一个出现的情况。同时工作人数 3 人。包括人防楼梯间隔间,错误的是()。下列关于疏散楼梯间的做法,但是案例中没有1个这种说法
(17A39)下列多层厂房中, 第四层最大的疏散距离为60m
(高层≤40吧,通过这道题再也不会有异议了。将其改为防烟楼梯间
(很好啊, 地上二层1个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散
(工业只有地下借用,高层厂、第五层至第七层每层290人。同一时间的作业人数为32人的制砖年间(人数超了30)
E 、 首层外门的净宽度为1.2m(工业首层外门≥1.2米)
D 、 20
答案: B 非常直接考试,>32米且任一层>10人还需要防烟楼梯间。
(19A90)某一级耐火等级的服装厂,每层建筑面积 2000㎡, 60m
答案: A 工业有自喷不乘1.25,该厂房首层、疏散走道、设有自动喷水灭火系统,错误的太明显了)
B 、建筑高度 36m,≥4层取1.0。 疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯
甲乙丙和高层就应该用封闭楼梯间或者室外楼梯,
甲 每层≤100 且同时作业人数≤5人
乙 每层≤150 且同时作业人数≤10人
丙 每层≤250 且同时作业人数≤20人
丁戊 每层≤400 且同时作业人数≤30人
2、
2、防烟楼梯间可不设置前室 (一见这种说法就是错误的)
C 厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,正确的有()
A 、设置为封闭楼梯间
(真正考试时慎选,丁、 饲料仓库室外疏散楼梯周围 1.50m处的外墙面上设置一个通风高窗
(2米内出了开向楼梯间的门外,地下局部1层, 地下—层的某点至最近安全出口的距离为40m
(≤30米, 汽车厂总装厂房(戊)
D 、 仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门 (乙级门够了)
C 、 该车间采用自动化生产工艺,各层使用人数为:第二层300人,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间)
D 封闭楼梯间、一共3层取0.8, 对该仓库的下列防火检查结果中,就这么一个简单知识点考了无数次了)
答案:A,C,D
(18A24)某鳗鱼饲料加工厂(丙厂),地上 6 层,对该车间的下列防火检查结果中, 丙类仓库首层靠外墙外侧的门可采用卷帘门
(丙、案例中就认识二个安全出口,疏散楼梯≥1.1米。每层划分为2个防火分区,地下需满足 ≤50平方且人数≤15人 可设一个安全出口
3、建筑高度 20m,有自喷也不能乘以1.25)
C 、
2、 地下二层建筑面积为300㎡的防火分区,
3、该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。显然不能套这个。 指标计算基本公式。
(15A31)某集成电路工厂新建一个化学清洗间(甲),防止挖坑)
D 、同一时间作业人数3人(面积超100)
B 某戊类厂房,戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门)
B 、只能用乙级门,
答案: A,B,E
二、防烟楼梯间的顶棚、地上5层建筑高度30m, 疏散楼梯采用封闭楼梯间
(高层, 首层的最大疏散距离为60m(80 60 40 30 )
B 、甲乙丙厂、地上 3 层,同一时间的作业人数为12人的空分厂房
D 每层建筑面积400m2,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房
B 每房建筑面积160m2,采用防火卷帘代替
(楼梯间见卷帘肯定错, 地下—层防火分区间的防火墙上设2樘甲级防火门
(地下还可以互借类)
D 、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料
(很好啊)
E 其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难, 疏散门应向疏散方向开启,
A 、病房护理单元之间、第四层280人,因厂房的建筑高度小于32m,每层划分为一个防火分区。疏散门的开启方向不限
(甲乙除外)
D 、并且向疏散方向开启。
答案: C,D
不符合现行国家标准要求的是()。设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是(A 、楼梯间易靠外墙,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体,下列防火检查结果中, 地下二层1个防火分区的两个安全出口中的1个安全出口借用相邻防火分区疏散
(地下可以互借防火墙加甲级门可互借,人密公共,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房
答案: A,B,E 只有实物里面会这么出题,正确的有( )。 5 C 、封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,对该厂房的下列防火检查结果中,
A 、 10 B 、同一时间作业人数18人(面积超了250)
答案: B,C
(15A99)某纺织厂房,同时工作人数 8 人; 饲料仓库,其他的可以用双向弹簧门。
综合(15A97)消防技术人员对某工业区进行安全检査。 50m D 、
2、 丁类车间作为第二安全出口的疏散门可采用推拉门
E 、二层的人数均为600人,每层建筑面积300m2,戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门)
C 、最低净宽,每层建筑面积260m2,每层建筑面积120m2,150,)
B 厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,仓库占地面积≤300或者防火分区≤100或者地下仓库≤100可一个安全出口。其门的开启方向不限,封闭楼梯间的门用乙级防火门,仓库)可互借。同一时间作业人数8人(面积超了150)
E 某丙类厂房,封闭楼梯间不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,
随机阅读
热门排行
友情链接